На самой Епра есть рекомендуемая схема включения.Хорошо бы фото!А такой схемы,как по ссылке автора,я не видел ни разу,да ещё и написано "для теплого включения".У меня так; elxc 254.865 лампы включены последовательно.Расчитана на включение ламп 2х Т5-54 Ватт или 2хPL-L -55 Ватт.У Вас мощнее 2х80 вТ.Спасибо. Совсем забыл!Если Вы не уверены в своих возможностях,то попросите кого нибудь.Я вроде,как электрик со стажем,но столкнувшись с Vossloh Schwabe в первый раз,подключение заняло очень много времени.У них подключение расчитано на жесткий провод,или многожильный в ножи(для которых нужна специальная приспособа и это соединение не надежно,если нужно даже чуть-чуть подправить кабель),приспособы у вас нет .Жесткий кабель ,то же определенного сечения и снятие изоляции расчитана до мм.Не залуживайте многожильный кабель,могут возникнуть проблемы с контактом(проверено) .Олово под действием зажима прогинается и контакт проподает.Ну а потом другая проблема-вынуть залуженный провод.А защита у них отличная!Проверка цепи,прогрев электродов занимает порой до трех секунд.Под каждым своим словом готов подписаться.Немцы очень педантичны,поверьте.Если написано,что два ЕПРА должны находиться на расстоянии Х друг от друга-это гарантия(проверено) Решайте сами!